Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Модернизация приточки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Zolotnick
Доброго времени суток, подскажите, кто в теме на счет перевода приточной установки с воды на антифриз и теплообменник. Точного расчета не надо, мне бы прикинуть есть ли смысл связываться с такой работой ( эффект будет или нет после переделки) Исходные данные таковы ( что смог раздобыть) Приточка V= 28 000 м3\час калорифер водяной 375 квт, насос на малом круге Grundfos Dу65 28,9 м³/час
Тепмература теплоносителя максимум 70 град (хотя своя котельная, жмоты) перепед давления Т1Т2 0,2 ...0,3атм
В помещение надо подавать воздух 16-18 град круглосуточно. Есть теплообменник Машимпекс NT 50 мощностью 290500 Ккал\час. Вроде все. заранее спасибо кто поможет
Гампопа
А какой эффект ожидаете?
Zolotnick
Задачи две: 1 не замораживать систему(оборудование стоит в том же цеху что и нагревает) второе - температуру приточного воздуха 16-18 градусов можно достич ?
Гампопа
Считать надо.
Zolotnick
Я прикинул, с параметрами теплоносителя которые есть еле натянем плюс 15 в морозы под 20 град , а еще теплообменник подсадит
Гампопа
воздух прижмите
Zolotnick
И вообще как я понял основная задача состоит в том, чтобы понять будет ли успевать нагревать теплообменник антифриз при таком расходе 20-25 м3\час, ведь вся система с антифризом как я прикинул получится литров в 50-70 с расширительным баком ( а воздух прижать то можно, но это не то, что требуется)
Гампопа
нужны характеристики теплообменника.
Зольников Михаил
Из-за свойств антифриза, отличных от свойств воды, упадет теплопроизводительность. И сейчас температура теплоносителя низая, а так воздух будет еле-еле теплым.
Zolotnick
Цитата(Гампопа @ 27.10.2011, 20:13) *
нужны характеристики теплообменника.

Характеристики и я б не проч полистать есть только маркировка, если спасет : Машимпекс NT50 XH/CDL 16/94, вот что эти цифры означают ?
Гампопа
Цитата(Zolotnick @ 27.10.2011, 23:57) *

Спросите в Машимпексе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.